喷淋泵预作用报警阀
发表评论: 是的,开预作用报警阀就是开报警阀的电磁阀。具体看一下图示。
2022-08-05 09:18
-
喷淋泵可以当做消火栓泵使用吗
发表评论: 喷淋与消火栓合用泵,水量需要满足2个系统的要求。
2022-08-05 08:57
-
消防水泵吸水管上安装同心异径管会出现气囊现象吗
发表评论: 是的,要采用偏心异径管管顶平接。
2022-08-05 08:55
-
排烟口高度
发表评论: 当然可以。
2022-08-04 20:46
-
一类高层住宅建筑的消防给水方式疑惑
发表评论: 是一路供水,所以才设消防水池,且储存全部消防水量。有要求一类建筑必须2路市政供水吗?
2022-08-04 20:44
-
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准
发表评论: 喷射型比水炮水量小,火灾时同时开启2台。喷射型类似于大喷头,火灾时按作用面积开启,水量较大。二者额定工作压力上限不同,保护半径不同。
2022-08-03 22:56
-
锂电池存储间排烟风机安装
发表评论: 丙类存储间,面积大于50平,为什么要设排烟风机,单独为这个房间吗?在丙类生产场所中面积大于300平的可燃物较多房间需要设置排烟设施。
2022-08-02 18:28
-
消防水鹤设计
发表评论: 按《消水规》3.6.1计算。本工程实际需要多少消防水量就选用多少。
2022-07-30 14:48
-
安全疏散门和排烟口的距离
发表评论: 规范未对普通房间疏散门与排烟口之间距离提出具体数值,但烟气流向宜与人流方向相反,尽量远离吧。
2022-07-26 23:22
-
消防水箱(不是水池)能设置在一层或地下室吗?
发表评论: 容纳的是哪部分水,如果是高位消防水箱需要设置在最高部位。如果用做消防水池可以。
2022-07-26 23:16
-
到底能不能一个消火栓按钮就联动启泵?
发表评论: 消火栓按钮是否启泵有水专业提给电气专业。报警规范是2013年的,消水规2014年执行,有些不协调的地方。具体以消水规12.0.19条为准。
2022-07-23 20:25
-
我们地下室有一处梁底面下方设置了喷头,这是为什么呀?是否错误
发表评论: 当喷头保护不到梁底时,梁底需要增加喷头。
2022-07-22 21:58
-
2012年以前的消防给水应该按哪个规范
发表评论: 当然是当时的《建规》与《高规》了。一直在防火规范里。
2022-07-18 06:52
-
设上下喷管径
发表评论: 这句说明,管径只计算单侧最多的喷头。
2022-07-09 07:03
-
关于办公建筑附属用房的档案室是否要设置气体灭火系统
发表评论: 干粉是粉末,喷射一次灭火,如果复燃就不能灭了,档案室不建议使用干粉,可以考虑高压细水雾或气体灭火
2022-07-07 10:17
-
底层独立商铺排烟问题
发表评论: 括号里的内容。能开的口都算。
2022-07-07 10:14
-
底层独立商铺排烟问题
发表评论: 如果有直通室外包括下沉广场的门,可以算做有窗房间,因为火灾时可以开启,不属于无窗或设固定窗房间。如果建筑整体定性为公共建筑,按照建规8.5.3要求,公共建筑内大于100且经常有人停留或可燃物较多需要设置排烟设施,长度超过20米疏散走道也需要设置排烟设施。此处的排烟设施包括自然和机械2种。储烟仓范围内的可开启外门也算自然排烟窗洞口 。
2022-07-05 07:00
-
一个厂房建筑包含两种功能(办公楼和丁类厂房)如何判断是否设置消火栓系统?
发表评论: 看建筑专业是否需要设自喷来扩大防火分区面积
2022-07-02 22:00
-
消防水鹤设计
发表评论: 要考虑枯水期无水,需要设置全部所需消防水量。一个水鹤的水量是30l/s
2022-06-29 19:06
-
各位老师这个电动多页调节阀的作用是什么?可以取消吗?
发表评论: 北方地区,为了防止不用时冷风侵入,一般设电动风阀,只有开与关,不调节。平时常闭,火灾时联动开启,是可以的。那旁路的泄压管路也不能省。除非是采用泄压阀泄压。