- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵-进出管路及安装,争议探讨(8大疑难)!
石峥嵘:消防水泵吸水管和出水管路,以及压力表、止回阀、控制阀、流量计等部件的设置要求,存在较大争议,本文供参考!
阅读本文前,建议参考以下专题:
第一章 吸水管路的主要部件及要求
水泵吸水管路的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力表、挠性接头、偏心大小头、水泵吸水口,具体说明如下:
(图示1)
一、为方便检修,吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀。(5.1.13)
二、消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。(5.1.15)
注:过滤器非必选项,可根据实际需要确定,如需采用,宜采取防范局部气囊的措施。
三、消防水泵吸水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
1、消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。(5.1.17)
2、压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。(5.1.17)
3、压力表通常安装在水泵入口前(如图示1),以准确反馈水泵入口压力,也可通过压力变化观察过滤器(如有)的堵塞情况。
四、为方便检修维护,水泵吸水管路的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力表。
五、为避免形成气囊,吸水管与水泵的连接,应采用偏心异径管(偏心大小头),并应采用管顶平接,吸水管路应避免倒坡和管路局部升高,应确保下游管路的管顶不低于上游管路。
参专题:吸水管路-气囊危害,防范措施!
六、当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。(5.1.12)
七、为方便安装和减震,水泵的进出管路均需要通过挠性接头连接。
八、消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合《消水规》第12.3.19条第5款的要求。(5.1.13)
九、消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。(5.1.13)
第二章 出水管路的主要部件及要求
水泵出水管路的安装次序,通常是大小头、挠性接头、压力表、止回阀、控制阀、流量计和防超压装置接口等。具体说明如下:
(图示2)
一、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
1、消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。(5.1.17)
2、压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。(5.1.17)
3、压力表通常设置在止回阀前面,以正确反馈水泵出口压力。
有关压力表的选择及应用,参专题:压力表-精确度、量程、检定周期!
二、消防水泵出水管上应设置止回阀。
为防止水锤危害,止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。(8.3.3)
注:当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。

三、出水管上应设置明杆闸阀,当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。(5.1.13)
注:控制阀通常安装在止回阀后,方便止回阀和水泵的检修。
四、每组消防水泵,应在消防水泵房内设置流量测试装置:
1、单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计接口,其他泵组宜设置泵组流量测试装置。(5.1.11)
2、消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;(5.1.11)
3、流量计接口位置通常在止回阀和控制阀之间,方便检修维护。
4、流量计接口须适应流量计要求(口径及前后管道长度等)。注:规范图示中,预留DN65接口的方式有误。

(图示4)
五、每组消防水泵应在消防水泵房内设置压力测试装置,并应符合下列规定:(5.1.11)
1、单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用压力计接口,其他泵组宜设置泵组压力测试装置;
2、消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。注:当水泵出口压力表满足要求时,不需要单独设置压力测试装置。
六、每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。(5.1.11)
七、消防水泵的出水管路上,还应采取防止管网超压的技术措施。通常的措施是设置超压泄压阀(泄压/持压阀),管路压力超过安全值时自动开启泄压,压力正常时自动关闭,维持管网设备在设定的安全值下运行。超压泄压阀宜设置在止回阀和控制阀之间,防止系统试水和流量测试超压(注:本建议要求与规范图示不同,具体可依现场实际需要确定。文末附争议探讨!)
(图示5)
八、消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;(5.1.12)
第三章 系统安装示例
如图所示的一用一备系统中:
1、吸水管路设置控制阀、压力表,出水管路设置压力表、止回阀和控制阀。
2、在止回阀和控制阀之间,设置流量测试管路,同时也是试水管路和泄压管路。流量测试管路的管径,应根据流量测试装置的接口管径确定。
3、说明:原则上,泄压阀、试水阀和流量测试装置等排水,均可回流到消防水池中。为防止对消防水池的污染,实际应用中,建议设置旁通管路,将少量的排水直接排向泵房集水坑。
(图示7:仅供参考)
第四章 争议及探讨(以下观点,供参考)
一、规范图示的流量测试装置,管路直径有误?
规范图示中,流量测试装置采用DN65管路,不妥!
为保证数据准确,流量测试装置对接口口径和前后管路都有一定要求,流量测试管路必须与之匹配。测量管段流速,不宜大于5m/s,不应大于7m/s,流量检测装置的前后管段,应满足产品技术参数要求。
二、消防水泵的试水管直径,是否必须为DN65?
当设置消防水泵试水管时,试水管管径应为DN65。
三、当消防水泵设置有流量测试装置时,可否不设置试水管?
当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管。
观点供参考,具体参专题:替代原则·管径要求| 水泵试水管、流量测试装置!
四、压力测试装置是否必要?
当水泵出口压力表满足压力测试装置的精度和量程要求时,不需要另外设置压力测试装置。
五、每组水泵的流量测试装置、试水管路、超压泄压阀等,可否共用?
通过合理的管路布置,每组水泵的以上管路和装置可以共用,参见前述系统安装示例。
六、怎样理解“防止消防水泵低流量空转过热的技术措施”?
规范中所述的水泵空转和零流量运转,与常规概念不符,导致理解混乱!可参考专题讲解:消防水泵空转和零流量运转,概念、危害及防范措施。
七、防止管网超压的技术措施,可以采用安全阀吗?
不宜采用安全阀,应采用水力控制泄压阀,具体详见专题讲解:消防安全泄放装置的应用,同时可参照水力控制泄压阀专题:水力控制泄压阀
八、设置有水锤消除器或水泵出水管上设有囊式气压水罐的系统,水泵出口止回阀还需要采用水锤消防止回阀吗?
原则上,只要水锤消除器设置合理,水泵出口止回阀就不一定需要采用水锤消除止回阀。但考虑装置功能和现场设置要求的不确定性,本文认为,即使设置有水锤消除器,消防水泵出水管上的止回阀,仍宜采用具备水锤消除功能的止回阀,可采用缓闭式止回阀。
有关水水锤消除器的设置要求,参专题:水锤吸纳器| 纠结及应用!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:消防水泵-流量扬程性能曲线
- 下一篇:柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!
全部评论
最新 / 最热