- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
再谈干式、预作用自动喷水灭火系统的替代及应用!
石峥嵘:受制于目前产品的固有缺陷及日常维护保养水平,干式系统、双连锁预作用系统以及系统侧管网充压的单连锁预作用系统,均无法有效长期应用。
结合实际经验及现实情况,本文认为:系统侧管网不充压的预作用系统(采用雨淋阀组),简易可行,维护运行成本低,对于准工作状态下严禁误喷的场所和替代干式系统的场所,应尽量采用这种系统。
注:对于系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所,仍宜采用双联锁系统。
详细分解如下:
第一章 干式自动喷水灭火系统
一、干式系统-概述及应用:
湿式自动喷水灭火系统,简称湿式系统,干式自动喷水灭火系统,简称干式系统。
1、干式系统采用干式报警阀组,设置有电动阀、快速排气阀,空气供给装置、为了自动调节管网压力,通常还会配套气压维持装置和专用的控制盘。

2、干式系统与湿式系统的区别在于:准工作状态(警戒状态)时,干式系统报警阀以后的配水管道不充水,充有一定压力的气体。火灾发生时,喷头开启,系统侧管网气压迅速降低,压力降到一定值时,干式阀开启,水流进入系统侧管网,喷水灭火。
因为管网不充水,因此干式系统适应相对较高和较低的环境温度,根据规范要求,干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃,为防止低温冰冻和高温汽化的场所。
二、干式系统-缺陷及应用困境:
干式系统启动后,配水管道有一个排气充水过程,系统喷水的时间因排气充水而产生滞后,削弱了系统灭火能力,这一点是干式系统的固有缺陷。
干式系统最大的问题,是必须始终有效控制系侧管网的压力,要求较高的维护水平及运行成本,从目前调研的情况看,基本没在干式系统能长期处于正常运行状态。另外,很多干式系统没有配置加速器,当系统侧管网容积较大时,严重削弱了灭火能力。
第二章 预作用自动喷水灭火系统
一、预作用系统-概述及应用:
预作用系统由闭式喷头、预作用装置、管道和供水设施等组成,和干式系统类似,准工作状态时预作用报警阀组后的配水管道内不充水。发生火灾时,启动预作用装置、电动阀、消防水泵,向配水管道供水灭火。
预作用系统可以应用于准工作状态时严禁误喷和严禁管道充水的场所;预作用系统也可以替代干式系统。根据规范要求,具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:
1、系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;(宜采用单联锁系统)
2、系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;(宜采用双联锁系统)
3、用于替代干式系统的场所。(注:规范要求采用双联锁系统,存在争议,新版规范图示已明确可以采用单连锁系统替代干式系统。)
第三章 视频分解
一、干式系统:
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:防护冷却系统·防护冷却水幕-区别及应用!
- 下一篇:自动喷水灭火系统-末端试水装置!
全部评论
最新 / 最热