建筑内部无法安装发电机组,可以设置于室外?

发布时间:2024-06-05 11:11消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

改造建筑内部受限无法安装发电机组,可以在室外布置一个成品移动的发电设备吗,作为建筑的备用电源。


回答:

1)柴油发电机房可以依据现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》GB 50016要求设置于室内,也可以作为独立建筑设置于室外。

2《建筑防火通用规范-解读及应用》的“4.1.4-图示1、图示2”明示了柴油发电机房与所服务建筑贴邻建造的防火要求,可参照执行;当柴油发电机房独立设置于室外时,不能临时摆放,其建筑的耐火等级,与相邻建筑的防火间距等均应满足丙类厂房要求。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com