- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
气体灭火系统-启动配置要求及示例,附2018注消真题解析!
石峥嵘:对于组合分配的气体灭火系统,启动配置方案关系灭火剂能否正确释放到防护区,不管是生产厂家还是设计施工人员,都必须严格掌握!
本文分解气体灭火启动管路设置要求及单向阀配置方案,同时解析2018年注册消防工程师真题答案。
首先,我们通过3D视频,掌握单元独立系统和组合分配系统的概念,以及启动管路及单向阀的控制和启动原理:
有管网气体灭火系统(3D)
由视频可知,通常只有组合分配系统才会涉及启动配置方案的问题,基本配置原则如下:
一、在组合分配系统中,两个或以上的防护区共用一套灭火瓶组,需要通过选择阀控制灭火剂施放对象(防护区),通过启动管路气体单向阀控制灭火瓶组的开启数量。
二、启动管路通过选择阀后,应配置气体单向阀(选择阀出口部位),单向阀的配置数量与选择阀相同。
注:单向阀主要有两个功能:1、选择阀气缸的密封性能可能不稳定,设置单向阀可以防止其他防护区启动时的干扰;2、即使不存在其他防护区干扰的情况(比如灭火瓶组部分的启动管路已隔离),对于启动的灭火瓶组数量较大的情况,也能减少自身启动干扰。
三、在组合分配系统中,如存在不同灭火瓶组数量的防护区,由需要通过启动管路的气体单向阀来控制灭火瓶组的开启数量,气体单向阀的配置原则如下:
1、开启全部灭火瓶组的防护区,不需要配置单向阀 ;
2、仅开启部分灭火瓶组的防护区,每个防护区需要配置一个单向阀。(注:灭火瓶组数量相同的防护区,可共用单向阀。)
示例1:比如8个防护区,每个防护区的瓶组数都不相同,按原则1,最大的防护区不需要单向阀;按原则2,其他7个防护区的灭火瓶组数均不相同,需要7个单向阀;
示例2:比如7个防护区,每个防护区的瓶组数分别为:6个、8个、12个、18个、18个、12个、7个;按原则1去掉最大的防护区(2个18瓶组),只有5个防护区需要配置气体单向阀,其中两个可以共用(两个12瓶组),因此仅需要4个气体单向阀;
示例3:比如7个防护区,其中防护区的瓶组数分别为:6个、6个、12个、18个、18个、12个、5个;按原则1去掉最大的防护区(2个18瓶组),只有5个防护区需要配置,其中分别有两组可以共用(2个12瓶组和2个6瓶组),因此仅需要3个气体单向阀;
四、方案示例:
1、在四个防护区共用一套灭火瓶组(4个)的组合分配系统中,各个防护区的灭火瓶组数量如下:1个、2个、3个、4个,共需7个气体单向阀,系统配置图如下:
2、在四个防护区共用一套灭火瓶组(4个)的组合分配系统中,各个防护区的灭火瓶组数量如下:1个、3个、3个、4个,共需6个气体单向阀,系统配置图如下:
五、最后,我们分解2018年注册消防工程师真题答案及争议:
1、真题原文:
某高低压配电间设置组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,防护区数量为2个,1个防护区的灭火剂用量是另一个防护区的两倍,系统驱动装置由驱动气体瓶组及电磁阀等组成。为实现该气体灭火系统的启动控制功能,在保障安全的前提下,驱动气体管道上的设置的气体单向阀最少应为( )个。
A.0 B.1 C.2 D.3
2、真题系统配置图:
两个防护区共用两个灭火瓶组的组合分配系统,其中有一个防护区只需要一个灭火瓶组,标准的系统配置图如下:
3、真题答案及争议:
依据前述原则,合理答案应该是3个气体单向阀,这也是厂家生产的基本配置,但答案是存在争议的:
争议1:因为题意强调最少需要的气体单向阀数量,由于2号防护区的选择阀不会受1号防护区启动气体的干扰(灭火瓶组部分的启动管路已有单向阀隔离),且2号防护区自身瓶组数量少,不会有自身干扰,因此,2号防护区选择阀出口启动管路上的气体单向阀可以省略,考虑此情况,仅需要2个气体单向阀。
同时,退一步讲,选择阀气缸本来具有单向阻止的功能,如不考虑其密封性能的瑕疵,则1号选择阀出口启动管路上的气体单向阀也是可以省略的,这种情况下,就只需要1个气体单向阀了(灭火瓶组部份)。
争议2:题干没有明确选择阀的启动方式,通常情况下,选择阀均为启动气体驱动的方式,但也确实存在电磁启动的方式,如采用电磁启动方式,则仅需要灭火瓶组部分的气体单向阀,仅为1个。
4、综上所述,作为厂家的标准化生产方案,通常是三个气体单向阀,如仅考虑实现功能,则可以2个甚至1个气体单向阀。
六、补充说明:
1、以上规则,主要适应于单排灭火瓶组的情况,灭火瓶组开启数量从右至左逐级加大,单向阀流向相同。对于多排灭火瓶组的情况,可能有所不同,应依实现情况调整。
2、以上示例,为方便理解,防护区选择阀依灭火瓶组开启数量从右至左逐级变大,实际应用中,排序可能有所不同,可适时调整。但是,应鼓励设计施工图尽量按此原则设计,以利安装和使用。
参考视频:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热