- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
住宿与生产储存经营合用(“三合一”场所)-消防安全技术要求!
石峥嵘:本文讲解《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》(GA703)与现行规范标准的区别及适应范围,消除应用误区。
“三合一”场所多属于改建、违建或遗留问题,GA703适用既有住宿与生产储存经营合用场所的消防安全治理和火灾隐患整治,实际应用中,应适应发展形势的需要,适应各地方的相关规定。
类似场所的新建、改造(含二次装修)等项目,必须以现行相关规范为依据。
一、“三合一”场所概述:
住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”),是住宿与生产储存经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所。即在既有厂房、仓库、商场中设置员工宿舍,或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动,而住宿部分与其它部分又未按规定采取必要的防火分隔和设置消防设施,使得这类建筑的消防安全条件与建筑使用性质不相适应,具有较高的火灾危险性。(GA703引言)
“三合一”场所多属于改建、违建或遗留问题,一直是火灾重患区,也是消防安全的痛点和消防监管的难点。
二、GA703适用于既有住宿与生产储存经营合用场所的消防安全治理,适应这类场所的火灾隐患整治,实际应用中,应适应发展形势的需要,适应各地方的相关规定。
《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》(GA703-2007)适用于既有住宿与生产储存经营合用场所的消防安全治理,随着社会经济的发展和人们安全意识的不断提高,实际应用中,各地可能有更为严格的要求,比如通常仅允许个别或少量必要的值班人员留宿,等等。
三、新建、改造(含二次装修)等项目,必须以现行相关规范为依据。
凡涉及新建、改造(含二次装修)等项目,必须以现行相关规范为依据,建筑防火类规范以《建筑设计防火规范》为主导,一般工业和民用建筑依此规范执行。与住宿、办公、商店等相关的场所,尚应符合相关专业规范的规定,比如《宿舍建筑设计规范》(JGJ36)、《办公建筑设计规范》(JGJ67)、《商店建筑设计规范》(JGJ48)等等。
设计中的相关消防设施,比如自动灭火、自动报警、防排烟、应急照明疏散指示等,应按照相应的系统类技术规范或标准执行。
附:关键条文索引(局部条文,仅供参考,具体应以相关规范为准):
1、员工宿舍严禁设置在厂房内。(3.3.5)
2、员工宿舍严禁设置在仓库内。(3.3.9)
3、除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外,民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。(5.4.2)
4、经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。(5.4.2)
5、商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层。营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。(5.4.3)
6、营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。(5.4.3)
7、商店的易燃、易爆商品储存库房宜独立设置;当存放少量易燃、易爆商品储存库房与其他储存库房合建时,应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板隔开。(5.1.2)
8、与生产、仓库、办公、商店等相关的场所,同时应符合相关现行规范的规定。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热