- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
轻便消防水龙和消防软管卷盘-选型及应用,以及水源要求
石峥嵘:近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致,但前者更适合于独立安装,后者更适合配套安装在室内消火栓箱内;
在水源的选择上,文末应用的第1项水源应来自消防给水管网,第2、3项的水源可以是自来水或消防给水管网。
注:本文为“轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念”的延伸引读!
一、产品适应标准:
轻便消防水龙和消防软管卷盘是两个不同的产品,适应的产品标准不一样:
二、消防软管卷盘:
1、消防软管卷盘是由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。包括输送水灭火剂的水软管卷盘、输送干粉灭火剂的干粉软管卷盘和输送泡沫灭火剂的泡沫软管卷盘。
2、按使用场合,消防软管卷盘又可分为消防车用和非消防车用软管卷盘。规格如表所示。
3、本文所述,均为非消防车用的水软管卷盘。
三、轻便消防水龙:
1、轻便消防水龙,是在自来水或消防供水管路上使用的,由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。按供水管路不同,分为自来水管用轻便消防水龙和消防供水管用轻便消防水龙。基本参数如下:
2、自来水管用轻便消防水龙主要应用于家庭自来水管网(设计工作压力仅0.25MPa),消防供水管用轻便消防水龙可应用于自来水管网或消防给水管网。
四、产品选型及主要应用:
近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念。新版的消防规范规程中,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致,可以互相替代,但前者更适合于独立安装,后者更适合配套安装在室内消火栓箱内。
除户内配置的轻便消防水龙以及《建规》8.2.2所述的没有设置室内消火栓系统的场所外,其他场所均应采用消防软管卷盘或消防供水管用轻便消防水龙,且宜从消防供水管网取水。对于设置有室内消火栓系统的建筑,宜采用消防软管卷盘,软管卷盘可配套设置在消火栓箱内。
参考视频:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热