- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
大堂等大空间场所-设置形式及争议!建筑防火处置措施!
石峥嵘:类似大堂的大空间场所,当贯通多层时,防火分隔要求严格,尤其是排烟量要求较高,往往难以承受!
本文认为,从建筑防火的角度,除用作扩大前室或扩大封闭楼梯间的情形外,对于无可燃物且贯通多层的大堂及类似大空间场所,应可参中庭的相关要求处置!
基础专题:
根据《民用建筑设计术语标准》(GB/T50504-2009)定义:中庭是建筑中贯通多层的室内大厅,回廊是围绕中庭或庭院的走廊。实际应用中,不必过多纠结中庭的定义,可以认为,建筑中贯通多层的室内大厅,当符合《建规》5.3.2的相关要求,即可作为中庭处置!
现行规范并无大堂的相关定义,从楼层形式上,大堂可能是单层或贯通多层,从使用功能上,大堂较多设置在入口门厅处,通常作为门厅或总服务台,是酒店等场所的标配。
一、按大空间场所处置,贯通多层时,防火分区应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算,或与其他楼层连通区域采取防火分隔措施,满足不同防火分区的分隔要求:
1、对于单层大堂等类似场所,应按大空间场所处置;
2、对于贯通多层的大堂及类似场所,如按大空间场所处置,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算,或与其他楼层连通区域采取防火分隔措施,满足不同防火分区的分隔要求,比如,可采用防火墙或防火卷帘等分隔措施,防火卷帘应按《建规》6.5.3-1款要求控制设置宽度。
二、按中庭场所处置,应满足中庭的相关条件:
规范对于中庭的防火分隔措施有所从宽,在《防排烟技术标准》中,排烟量也存在较大区别,满足一定条件的大堂及类似场所,可参中庭处置。
1、对于贯通多层的大堂及类似场所,当不设置可燃物时,可按中庭处置,具体可参《建规》以及各专业技术标准要求。
2、但是,对于兼为扩大防烟楼梯间前室和扩大封闭楼梯间的情形,以及无法回避可燃物的场所、或兼有其他功能的场所(比如茶座、咖啡厅等),不能按中庭处置,只能按大空间场所处置,当连通多个楼层时,应满足第一项的相关要求。
3、有关中庭的建筑防火及消防设施要求,参专题:
注:本文所述的大空间场所,是指不包括中庭的其他大空间场所。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热