【废止】客货电梯开向消防电梯前室-疑难解答及探讨
石峥嵘:本文讲解2018《建规》图示关于客货电梯开向消防电梯前室的相关要求,解答目前存在的争议,同时纠正可能引导的误区,欢迎留言探讨!
本文为以下文章的延伸引读,点击阅读↓↓↓
1、37大亮点,100多项变更—详解2018《建筑设计防火规范》图示
一、规范图示中的“客货电梯应满足消防电梯设置要求”,主要是指客货电梯的相关防火措施,并非将客货电梯全部设置为消防电梯。
1、消防电梯涉及消防电源、层层停靠以及从首层至顶层的运行时间(不宜大于60s)等诸多问题(详见:7.3 消防电梯),将客货电梯全部设置为消防电梯的方案,不利于管理,也较难实施。
本人认为,“客货电梯应满足消防电梯设置要求”,主要是指客货电梯的相关防火措施应和消防电梯一致,不要给前室带来安全风险,防止电梯井成为烟火竖向蔓延的通道。
2、需要说明的是:根据《建规》6.2.9-5要求,建筑内电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,客货电梯和消防电梯的电梯层门要求是一致的。因此,实际应用中,客货电梯的相关防火措施,主要是指“电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料”等要求,同时客货电梯应与消防电梯的轿厢及各结构部件、电线电缆等的防火等级一致。
3、除满足上述要求外,消防电梯井、机房与相邻客货电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门(7.3.6)。
二、客货电梯仅可以开设在消防电梯前室(含合用前室、三合一前室),不能单独开向疏散楼梯间的前室。
三、以上情况仅适应于住宅建筑,在公共建筑中,客货电梯不应开设在消防电梯前室或疏散楼梯间前室。
虽然2018版《建规》图示的5.5.13A、6.4.3(图示3)等貌似存在客货电梯开向消防电梯前室的情况。但根据《建规》6.4.3-5和7.3.5-3的强条要求,在公共建筑中,客货电梯不应开设在公共建筑的前室。
四、客货电梯的人流量较大,当客货电梯设置在前室时,走道进入前室的防火门宜采用常开门。
五、延伸引读:多台电梯共用消防电梯前室,怎样确定排水井容量和排水泵的排水量?
可以直接按规范要求确定,消防排水主要考虑火灾初期的灭火用水量,按2股消火栓水柱计算,约计10L/s,排水泵的排水量不应小于10L/s,排水井主要贮存初期蓄水,有效容量不应小于2m³。
注:当排水井同时负责多台电梯集水时,亦可适当扩充集水井容量和排水泵排水量。
四、有关消防电梯前室尺寸的误区:
消防电梯前室的短边不应小于 2.4m,应是消防电梯门的正对区域,以满足消防员整装和担架运输等功能要求。消防电梯前室的短边尺寸,不能通过过道、拐角或扩展区域来满足。
图示1的黄色部份为电梯门的正对区域,黄色部份短边不应小于2.4m。计算短边尺寸时,不能利用不规则的蓝色部分。
图示2试图通过L形布局来满足短边尺寸不小于2.4m的要求,不许可。
图示1
图示2