- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
洁净气体灭火剂:发展历程,现状与趋势!
(1)洁净气体灭火剂,是指非导电的气体或汽化液体的灭火剂,其基本特征性是:
① 以气体或易挥发液体形式释放,无残留物,不对受保护对象造成污染或损害。
② 灭火迅速,抢救性保护贵重设备和物品。目前的化学气体灭火剂喷放时间均不超过10s,惰性气体灭火剂喷放时间不超过60s,并能满足灭火浸渍时间要求。
③ 不导电,绝缘性能优良。
(2)目前的洁净气体灭火剂,可分为五大类:

哈龙(Halon)灭火剂是指含溴的卤代烷灭火剂,是一种人工合成的化学灭火剂,洁净高效。Halon 1301是灭火效率最高的气体灭火剂。
1. 灭火机理
化学抑制。通过化学抑制燃烧链式反应实现灭火。
2. 主要分类
哈龙(Halon)灭火剂主要包括1211、1301和2402等产品。

3. 淘汰机制
哈龙(Halon)灭火剂含有溴元素,其释放的溴自由基在大气平流层中会催化臭氧分解,导致臭氧层空洞扩大,对臭氧层具有强烈破坏作用,已被《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(简称《蒙特利尔议定书》)列为淘汰对象,目前大多数国家已禁止其生产与使用,仅允许在极少数必要用途中豁免。比如,某些关键领域(如民航客机发动机舱灭火系统、军事设施等)因无可靠替代品,可申请必要用途豁免,但需严格审批并逐年减少用量。
注:《蒙特利尔议定书》于1987年达成,旨在逐步停止生产和使用消耗臭氧层的化学品。我国于1991年成为议定书缔约方,并于1994年起限制哈龙使用,2005年全面淘汰1211,2010年停止生产1301。
4. 替代品
从化学灭火剂角度,哈龙(Halon)灭火剂的替代品是七氟丙烷等氢氟碳化物(HFCs)。实际上,氢氟碳化物(HFCs)灭火剂只能视为哈龙(Halon)灭火剂的过渡性替代品,详见第三节分解。
氢氟碳化物(HFCs)灭火剂是人工合成的卤代烃类灭火剂,由碳(C)、氢(H)、氟(F)三种元素组成,不含氯(Cl)和溴(Br),因此臭氧消耗潜能值(ODP)为0,洁净高效,被广泛使用。
1. 灭火机理
化学抑制。通过化学抑制燃烧链式反应实现灭火。
2. 安全性能
在大部分场所中,氢氟碳化物(HFCs)灭火剂的灭火浓度均不高于有毒性反应浓度,安全性较高,可应用于有人场所。
3. 主要分类
氢氟碳化物(HFCs)灭火剂主要包括七氟丙烷、六氟丙烷和三氟甲烷,七氟丙烷是目前应用最广泛的气体灭火剂。
注:七氟丙烷即FM-200,FM-200最初由美国杜邦公司(DuPont)研发,并以 FM-200 为商品名推广,该商标目前归属杜邦分拆出的化学品公司 Chemours(科慕公司)。

4. 淘汰机制
氢氟碳化物(HFCs)灭火剂不破坏大气臭氧层,但都有较大的全球变暖潜力。2016年,《蒙特利尔议定书》缔约方达成《基加利修正案》,旨在限控温室气体氢氟碳化物(HFCs)。《基加利修正案》管控18种氢氟碳化物(HFCs),其中包括七氟丙烷、六氟丙烷和三氟甲烷。修正案规定了HFCs削减时间表,包括我国在内的第一组发展中国家应从2024年起将受控用途HFCs生产和使用冻结在基线水平,2029年起HFCs生产和使用不超过基线的90%,2035年起不超过基线的70%,2040年起不超过基线的50%,2045年起不超过基线的20%。
由此可知,从2024年开始,七氟丙烷、六氟丙烷和三氟甲烷灭火剂削减产量,并将于2045年趋于终止。
5. 替代品
氢氟碳化物(HFCs)灭火剂的替代品主要有惰性气体、全氟己酮和高压细水雾。高压细水雾不属于气体灭火剂,不在本文缀述。
全氟己酮灭火剂(FK-5-1-12),即Novec 1230。 Novec 1230是由美国 3M 公司开发并注册的商标名称。
全氟己酮在常温常压下为液态,沸点较低(49°C),释放到灭火区域后迅速汽化并灭火,具备洁净高效、环保等优良性能。
1. 安全性能
全氟己酮灭火剂的灭火浓度不高于有毒性反应浓度,安全性较高,可应用于有人场所。
2. 应用需知
全氟己酮灭火装置的生产工艺要求较高,在选型应用中,需要关注以下要素:
(1)吸湿腐蚀性。
全氟己酮本身为无腐蚀、高绝缘性、易挥发的液体,但是,全氟己酮与水分接触可发生水解反应,产生酸性物质,可腐蚀金属部件及密封件。实验表明,全氟己酮水解反应后的酸性产物对铁质和铜质等金属材料、部分橡胶和塑料件均有较大的影响。这就对全氟己酮的充装提出了更严格的要求,必须严格控制灭火剂及充装过程中的水分。否则可能腐蚀储瓶内壁和瓶头阀体,导致全氟己酮灭火系统可靠性下降甚至引起安全风险。
(2)雾化设计要求高。
全氟己酮灭火设计浓度低(约4.5%至6%),常温常压下液态,不会像其他气体灭火剂一样自动扩散并渗透,在全淹没系统中,怎样让非常有限的灭火剂迅速雾化并渗透到保护对象内部(比如机柜及电气设备内部空间),这是必须面对的问题。不适当的雾化方式,可能影响灭火效果。
3. 应用前景
全氟己酮不破坏大气臭氧层(ODP=0),全球变暖潜能值低(GWP=1),已被国际认可并广泛使用,可替代七氟丙烷等氢氟碳化物(HFCs)灭火剂。
有观点认为,全氟己酮喷放后与空气中的水份接触会产生酸性产物,可能对精密设备产生不利影响。但实际上,全氟己酮以雾化形式喷放,在空气中迅速挥发,并不会对精密设备造成不利影响。尤其在火灾条件下,火灾生成物的危害将远大于灭火剂影响。
惰性气体灭火剂由氮气、氩气以及二氧化碳中的一种(二氧化碳除外)或几种气体按规定比例混合而成。
惰性气体灭火剂又称为IG系列灭火剂,“IG”源自于INERGEN(烟烙尽)。“IG”后面的数字代码,分别代表氮气、氩气、二氧化碳的成份比例。
注:INERGEN(烟烙尽)是由美国 ANSUL 公司研发并注册的灭火剂商标,目前归属 Johnson Controls(江森自控)所有。
1. 灭火机理
窒息灭火。
2. 安全性能
在大部分场所中,惰性气体灭火剂的灭火浓度均不高于有毒性反应浓度,安全性较高,可应用于有人场所。
3. 主要分类
按灭火剂种类,惰性气体灭火剂主要包括IG541、IG01、IG100、IG55等,使用最多的是IG541和IG100。IG541组分与INERGEN(烟烙尽)一致。

4. 应用前景。
惰性气体灭火剂均为大气组分,取自于天然或工业副产物,是一种纯“绿色”的气体灭火剂,是最理想的七氟丙烷替代物。
目前,15MPa等级和20MPa等级的惰性气体灭火系统已趋于成熟,应用前景广阔。
二氧化碳灭火剂的组分为二氧化碳。
按相关规范定义,二氧化碳灭火剂并未归类于洁净气体灭火剂,但其具备洁净气体灭火剂的特征,也符合气体灭火剂性能要求。因此,在本文中,仍将其归属于气体灭火剂。
1. 灭火机理
窒息灭火,也有一定冷却作用。
2. 安全性能
二氧化碳主要通过窒息和冷却灭火,不到 10% 的浓度即可致人昏迷,而灭火浓度均在 34% 及以上,为防范二氧化碳灭火系统误喷或泄漏对人身的伤害,规定全淹没二氧化碳灭火系统不得用于经常有人停留的场所。
3. 应用前景。
二氧化碳为大气组成部分,主要取自于工业副产物,是一种绿色的气体灭火剂。
七、结语。
随着全球对环境保护和人员安全要求的不断提升,洁净气体灭火剂将朝着更绿色、更高效、更安全的方向持续发展。新型灭火技术的研究与应用也将为消防行业带来更多创新与突破。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热