- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
连锁/联动/手动控制-雨淋系统,设计验收6问!
石峥嵘:本文阐述雨淋自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的6个问题,逐一分解!
文末附疑难探讨:设计验收10问!
基础专题:
1 消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)!
第一章 视频分解
更多视频,请参考:
第二章 概述
雨淋自动喷水灭火系统,主要包括电启动和充液(水)传动管启动两种控制方式,两种方式的联动控制有较大区别。
第三章 电启动雨淋系统
电启动雨淋系统,是由火灾自动报警系统控制的雨淋系统,其报警联动控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。
一、自动控制(报警联动)
电启动雨淋系统的自动控制,主要是通过两个独立的火灾报警信号(火灾探测器或手动报警按钮)联动控制系统启动,本功能通过火灾报警控制器(联动控制器)实现。
1、基本要求:
电启动雨淋系统的自动控制,通常以同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号,作为雨淋系统的启动条件,由火灾报警控制器(联动控制器)发出联动指令,开启雨淋阀组、电动阀以及消防水泵:
注:在《火灾自动报警系统设计规范》图示中,要求报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护区域内任一火灾探测器(或手动报警按钮)的报警信号联动启动消防水泵。考虑实际应用难度较大,因此本文图示中,消防水泵和雨淋阀组同步联动,仅供参考。
2、实施要点:
2.1、火灾探测器类型不限于感温火灾探测器,应根据实际要求确定火灾探测器类别,特殊情况下,也可以采用两路不同类型的火灾探测器(比如一路烟感、一路温感等),还可以设置紧急启停按钮,设定启动延时(0~30s),这种情况类似于气体灭火系统。
2.2、雨淋阀组压力开关的动作信号,需要同时连锁消防水泵启动,需要二对输出触点信号,当没有二对输出触点信号时,各信号之间应采取隔离措施。
2.3、构成联动条件的火灾探测器或手动报警按钮,应属于同一报警区域。
2.4、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,也就是说,消防水泵控制柜在平时禁止设置为手动状态。
二、手动控制:
雨淋系统的手动控制,主要是指消防水泵控制柜的现场手动、雨淋阀组的现场手动,以及消防控制中心(消防控制室)的远程手动。
1、基本要求:
1.1 消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,应能直接手动控制消防水泵的启动、停止,不受消防报警主机及联动控制器故障或“手动自动”状态影响。
注:本功能仅限消防水泵控制柜转换开关处于“自动”状态时有效。
1.2 通过消防水泵控制柜的“启动、停止”按钮,可以直接启动、停止消防水泵。
注:本功能在消防水泵控制柜转换开关处于“自动”或“手动”状态均有效。
1.3 雨淋阀组,应可以在现场手动启动。
1.4 雨淋阀组启动后,压力开关应能连锁启动消防水泵。
2、实施要点:
1、消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜;
2、消防水泵控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准,不应现场变更和改动。
控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮接线(与规范要求有别,文末有问答探讨)。
3、相关要求,参专题:消防水泵.风机-控制柜,设计验收27问!
三、连锁控制
雨淋系统的连锁控制,主要是指雨淋阀组压力开关、消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关连锁启动消防水泵,以及雨淋阀组压力开关连锁启动电动阀。
1、基本要求:
1.1、对于设置有稳压装置的临时高压给水系统,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。
1.2、对于没有设置稳压装置的临时高压给水系统,高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。
2、实施要点:
2.1、消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、以及报警阀压力开关,均须采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜。
消防设备的“连锁控制”,也称为“直接自动启动”,通常是指一种点对点(设备对设备)的直接控制方式,通过点对点的专用线路实现,不依赖中间设备(比如:报警联动控制器)。“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高,参专题:消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)!
采用专用线路,点对点(设备对设备)的直接控制,是连锁控制的典型特征。
2.2、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,需要同时向火灾自动报警系统提供报警信号,当没有两对输出触点信号时,各连锁控制信号、报警信号之间应采取隔离措施。
3、现实困境:
压力开关、流量开关直接启动消防水泵(连锁启泵),现实中存在太多的困惑!
3.1、高位消防水箱出水管上的流量开关,动作阈值涉及管网漏水量,这个漏水量与管网规模、材料和施工质量等各方面因素相关,尤其可能随时间推移不断变化,实际应用中,基本无法达到规范要求的理想状态。
3.2、消防水泵出水干管上的压力开关,受制于稳压装置的可靠性,以及压力开关自身灵敏度,动作阈值同样多变。
3.3、建议:实际应用中,应确保报警阀压力开关连锁启泵,开启最不利洒水喷头所在的末端试装置,压力开关必须连锁启泵,并应符合规范要求。
同时,个人认为,对于流量开关和水泵出口的压力开关,其启动阈值宜适当从宽,事实上,单一洒水喷头动作后,流量太小,很难通过流量开关或水泵出口的压力开关连锁启动消防水泵。具体要求,参专题:压力开关、流量开关,连锁启泵-应用误区、处置建议!
四、反馈信号
消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号。
第四章 充液(水)传动管启动的雨淋系统
在一些不方便设置火灾探测器的场所,可以接入充液(水)传动管,通过湿式传动管网上的闭式喷头探测火灾,实现系统启动,具体流程及原理,参视频专题:雨淋系统-充液(水)传动管启动。
火灾发生时,湿式传动管网上的闭式喷头动作,启动雨淋阀组,压力开关连锁启动消防水泵,同时向火灾报警联动控制器反馈报警信息。
其他相关要求,参电启动方式的雨淋系统处置。
第五章 疑难探讨
一、雨淋系统的火灾探测器,规范要求是感温火灾探测器,是否可以采用其他类型的火灾探测器?
火灾探测器类型不限于感温火灾探测器,应根据实际要求确定火灾探测器类别,特殊情况下,也可以采用两路不同类型的火灾探测器(比如一路烟感、一路温感等),还可以设置紧急启停按钮,设定启动延时(0~30s),这种情况类似于气体灭火系统。
二、雨淋系统的报警阀组压力开关有连锁启动消防水泵的功能,是否还需要通过报警联动控制器联动启动消防水泵?
达到预定条件,自动联动控制消防水泵启动,是规范要求的基本功能,应切实保证!
实际施工中,由于报警阀压力开关有连锁启动消防水泵的功能,很多项目忽略了自动联动控制功能,应予关注!
三、消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,是否需要与火灾探测器(或手动报警按钮)联动启泵?
不需要,只需把动作信号(通过输入模块)发送至火灾自动报警系统即可。
请注意,当压力开关和流量开关没有两对输出触点信号时,连锁控制信号与报警信号之间应采取隔离措施。
四、设置有雨淋自动喷水灭火系统的场所,是否一定要设置火灾自动报警系统?
电启动的雨淋系统,必须配套设置火灾自动报警联动控制系统。充液(水)传动管启动的雨淋系统,并不依赖火灾自动报警联动控制系统,但在设置有火灾自动报警系统的场所,仍应将相关信号反馈至火灾自动报警系统。
五、什么是临时高压给水系统和常高压给水系统?
常高压消防给水系统,是指能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
临时高压消防给水系统,是指平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
具体概念,参视频:低压、高压、临时高压给水系统!
六、根据规范要求,消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮,应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的(消防联动控制器)手动控制盘,是否需要从泵控制箱(柜)内部的启动、停止按钮接线?
控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准,不应现场变更和改动。
控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮接线。参专题:消防水泵.风机-控制柜,设计验收27问!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热