- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
安全出口(疏散门)| “5m间距”-概念·误区·应用分解!
石峥嵘:依《建规》5.5.2要求,相邻两个安全出口或疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m(简称“5m间距”),实际应用中,存在不少争议和误区!
疏散门、安全出口均属于疏散出口,控制疏散门和安全出口的设置间距(不小于 5m),目的是使疏散出口均匀分散设置在建筑平面的不同方位,确保人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线。
理解“5米间距”的实质和目的,可以有效规避设计中的误区!
本文共6大要点,文末附争议探讨:
1 “5m间距”的适应范围;
2 “5m间距”的目的;
3 “5m间距”的合理运用;
4“5m间距”的计算方式;
5 “5m间距”的计算误区;
6 规范争议:
安全出口外侧,是否要控制5米间距?
当设置2个以上疏散门,遵行怎样原则?
一、《建规》要求:
为方便理解,本文将“相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”的要求,简称为“5m间距”。
二、“5m间距”的适应范围:
本条文要求,主要是针对以下二种情况:
(图示1)
(图示2)
三、“5m间距”的实质及目的:
疏散门、安全出口均属于疏散出口,控制疏散门和安全出口的设置间距,目的是使疏散出口均匀分散设置在建筑平面的不同方位,确保人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线。
如果两个疏散出口之间距离太近,集中向同一方向疏散,实质上只能起到1个疏散出口的作用。
四、“5m间距”的合理运用:
5m间距仅是基本要求,是实现双向疏散的基本条件,实际应用中,需酌情采取更合理的保障措施!
理解了5米间距的实质和目的,就需要根据房间功能和实际布局情况,采取更合理的疏散布局措施,以确保安全疏散的有效性。
1、在一些人员密集场所或布局比较特殊的场所,不仅仅要满足5米间距要求,同时应考虑疏散夹角的要求,比如:同一房间最近2个疏散出口与室内最远点的夹角不应小于45°。(图示5)
在5.5.17的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅中,均有关于室内最远点(或任意点)与两个疏散门的连线夹角不小于45°的要求。(详见规范图示5.5.17)
2 、5m间距仅是基本要求,是实现双向疏散的基本条件,参专题:消防安全疏散-单向、双向疏散的概念及意义!
五、“5m间距”的计算方式:
1、对于房间内的疏散出口(疏散门),通常是指两个出口的最近边缘之间的水平距离,参图示1、图示2。
六、“5m间距”的计算误区:
理解了5米间距的实质和目的,可以有效规避设计中的误区。
比如,某安全出口(疏散门)带有仅供自身使用的短走道,在计算相邻两个安全出口(疏散门)的最近边缘之间的水平距离时,应延伸至公共走道出口位置。
(图示8)
判断原则:在计算相邻两个安全出口(疏散门)的最近边缘之间的水平距离时,如安全出口(疏散门)带有仅供自身使用的短走道,则应延伸至公共走道出口位置。
七、规范争议:
1、疏散门和安全出口的出口外侧,是否要控制5米间距?
通常情况下,5米间距的原则是“对内不对外”,出口外侧应尽量分散,但一般不受严格的距离限制。
2、对于设置2个以上疏散门的房间,是否需要“相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”?
控制房间疏散门的设置间距,目的是使人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线,对于需要2个以上疏散门的房间,应保证“相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”。对于已经满足房间疏散要求,因使用功能需求而增设的连通门,不作严格要求。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
Panhaha 2022-06-21 16:43 0 赞
0 踩 [回复] 举报
石老师好,这里还有一个常见的问题,房间两个疏散门,从室内量是超过5m的(比如室内有隔墙导致转角),从室外的疏散走道测量却小于5m,这样是否可以?
南明离火 2022-07-28 14:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
石老师,如本例中图示9,若“门厅”变为“房间”,此房间需设两个安全出口,此 房间位于一层,直接对外,那么这两个安全出口距离<5米是否符合“对内不对外的原则”?
占姆 2022-08-11 18:30 0 赞
0 踩 [回复] 举报
石老师您好,有个疑问请问下,像图示6这种共用前室,前室的两个安全出口a+b+c大于5米了,那内部剪刀楼梯的两个楼梯门的距离还需要5米间距吗,如果标准层楼梯门5米还是需要满足,那首层如果楼梯门都开在同一个前室,但规范要求楼梯首层门宽度不小于1.2米,这样首层两个楼梯门的间距可能又无法满足5米间距了
全部评论
最新 / 最热