消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 气体灭火系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

灭火设施探讨-医院手术室.设备房(X线、CT,MRI,DSA、B超等)

发布时间:2022-05-24 11:16消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:医院手术室及特殊设备用房,自动灭火设施处置规则如下:

1、需要设置自动灭火设施的建筑,其所属的特殊设备用房,均应设置自动灭火系统,可以采用自动喷水灭火系统或气体灭火系统。

2、贵重设备用房和特殊重要设备室,应设置气体灭火系统。

3、血液病房、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。

参考专题:医院及医疗建筑-建筑防火及消防设施要求!

 文末附疑难探讨,同时阐述了特殊设备用房的室内消火栓、火灾自动报警、防排烟等消防设施要求。

本文所述的特殊设备用房,主要是指X线、CT,MRI,DSA、B超、数字肠胃镜、直线加速器、回旋加速器等设备用房,通常设置有比较贵重或精密的检查设备,在医疗诊断中起比较重要的作用。这些场所相对特殊,其自动灭火设施的应用,存在较大争议!

详解如下:

一、对于需要设置自动灭火系统的建筑,其所属的特殊设备用房,应设置自动灭火系统,如不能用水保护,可以采用气体灭火系统。

根据《建筑设计防火规范》要求,需要设置自动灭火系统的医疗建筑如下:

1、单、多层医疗建筑:任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的病房楼、门诊楼和手术部等场所,应设置自动灭火系统。(8.3.4

2、高层医疗建筑:应设置自动灭火系统。(8.3.3

二、贵重设备用房和特殊重要设备室,需要设置气体灭火系统。

1、根据《综合医院建筑设计规范》(6.7.3)要求,医院的“贵重设备用房”应设置气体灭火系统。

2、根据《建筑设计防火规范》(8.3.9)要求,“特殊重要设备室”需要设置气体灭火系统。

注1:即使不需要设置自动灭火系统的建筑,其贵重设备用房和特殊重要设备室也应设置气体灭火系统。

注2:实际应用中,设备价值及重要性的评估,是个相对的概念,应根据设备价值、失火损失影响、设备中断的影响等因素确定,同样的设备,不同单位的评定指标不一样。因此,特殊设备用房是否属于贵重设备用房或特殊重要设备室,应综合实际使用需要,和业主、运营方沟通确定。

参考专题:哪些情况属于需要采用气体灭火的“特殊重要设备室”

3、七氟丙烷、IG541等洁净气体灭火系统,具有对人体安全,灭火迅速、无污渍等特点,可抢救性保护贵重设备!

4、需要说明的是,在经常有人场所,气体灭火系统的设计,必须严格控制灭火设计浓度,尽量不要超过无毒性反应浓度(NOAEL浓度),不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),具体可参专题:气体灭火| 有毒性.无毒性反应浓度,必须掌握的重要指标!

同时,考虑被检查人员可能行动不便,因此,在有人场所的特殊设备用房,气体灭火系统宜采用手动控制的方式。

三、手术室、有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统。6.7.4

注:血液病房也不应设置自动灭火系统。

四、关于特殊设备用房的室内消火栓、火灾自动报警、防排烟等消防设施要求:

室内消火栓和防烟系统均设置在公共部位,与特殊设备用房关系不大。

火灾自动报警系统的设置,可按常规方式处理,特殊情况下可以采用吸气式感烟火灾探测器等早期探测系统。

特殊设备用房通常不需要设置排烟系统。

五、疑难探讨:

1、哪些气体灭火属于洁净气体灭火剂?二氧化碳是否属于洁净气体灭火剂?

目前规范许可使用的,常见的气体灭火剂,主要是七氟丙烷(FM200)和IG541(烟烙尽)这两种。二氧化碳灭火剂应属于洁净气体灭火剂,但不能应用在经常有人场所,详见专题:洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂-区别及应用!

2、根据《综合医院建筑设计规范6.7.3 要求,医院的贵重设备用房应设置气体灭火装置,根据《建筑设计防火规范8.3.9要求,特殊重要设备室应采用气体灭火系统。上述的贵重设备用房和特殊重要设备室是不是一个概念?

这两个概念基本相近。

在医疗系统中,设备价值及重要性的评估,应根据设备价值、失火损失影响、设备中断的影响等因素确定,同样的设备,不同单位的评定指标不一样。因此,特殊设备用房是否属于贵重设备用房,应综合实际使用需要,和业主、运营方沟通确定。

建筑设计防火规范8.3.9所述的特殊重要设备室,可参照专题理解哪些情况属于需要采用气体灭火的“特殊重要设备室”
需要说明的是,医疗建筑应同时适应《综合医院建筑设计规范》等专业规范以及《建筑设计防火规范》要求,也就是说,特殊重要设备室和贵重设备用房均应设置气体灭火系统。关于专业规范和《建筑设计防火规范》的关系处置,可参考专题:消防设计施工必读-现行消防技术规范体系的建立原则!
3、气体灭火系统应用在经常有人场所,是否安全?

当气体灭火剂的设计浓度不超过LOAEL浓度时,即使出现误喷,对人体也是相对安全的。比如:七氟丙烷在计算机房的灭火设计浓度宜采用8%,而七氟丙烷的LOAEL浓度为10.5%;同样IG541在计算机房等场所的设计浓度也是低于LOAEL浓度。

因此,在经常有人场所中,只要严格控制灭火设计浓度,就是相对安全的,具体可参专题:气体灭火| 有毒性.无毒性反应浓度,必须掌握的重要指标!

同时,考虑被检查人员可能行动不便,因此,在有人场所的特殊设备用房,气体灭火系统宜采用手动控制的方式。

4、有些设备用房是有辐射的,不能开口,气体灭火泄压口怎样处置?

对于有辐射场所,必须考虑泄压口的影响以及泄压后有害物质的处置。

同时,需要说明的是:泄压口设置的目的,是防止气体灭火喷放时内压超过防护区的承受能力,对防护区造成破坏,因此,对于一些不能设置泄压口的特殊场所,当气体灭火喷放不会超过防护区及相关设施的承受能力时,可以不设置泄压口。关于泄压口及防护区压力计算,参见专题:特殊场所气体灭火系统-泄压口怎么破!-医疗CT、MRI设备用房,以及特殊库房等!

5、怎样考虑特殊设备用房的室内消火栓、火灾自动报警、防排烟等消防设施?

室内消火栓和防烟系统均设置在公共部位,与特殊设备用房关系不大。

火灾自动报警系统的设置,可按常规方式处理,特殊情况下可以采用吸气式感烟火灾探测器等早期探测系统。

特殊设备用房通常不需要设置排烟系统。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

灭火设施探讨-医院手术室.设备房(X线、CT,MRI,DSA、B超等)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读