- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!
石峥嵘:室外消防给水系统是否完善,能否有效保障消防车供水,直接关系火灾扑救效果。
了解消防车的取水(补水)方式,有利于掌握市政(室外)消火栓、天然水源和消防水池等的设置要求,有利于保障和提升消防车供水效率。
装备有水罐的消防车,需要进行消防补水,通常有三种补水方式:
方式一:通过市政(室外)消火栓注水。
通过消防水带注水(图示1)
注1:市政消火栓即室外消火栓,具体解说,参专题:市政.室外.室内消火栓,室外.室内消防给水系统!
注2:室内消火栓和室外消火栓配套的水带连接口,均为内扣式接口,内扣式接口依靠两对扣爪与内滑槽相连接。
方式二:通过消防车水泵吸水。
装备水罐的消防车,同时配套有车用消防泵、吸水管、滤水器和引水装置(真空泵等),消防泵可从天然水源、消防水池的取水口(井)吸水,也通过市政(室外)消火栓的吸水连接口吸水。
1、消防车从天然水源或消防水池的取水口(井)吸水:(图示3)
2、消防车从市政(室外)消火栓的吸水连接口吸水:
消防车水泵-室外消火栓吸水管连接口
尤其对于直接连接消防水池的市政(室外)消火栓,通常难以满足消防车注水压力要求,需要采用消防泵吸水的方式。
参考专题:消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?
3、消防车水泵的吸水高度:
在标准大气压下(101kPa,约10m水柱),消防车水泵吸水口的最大吸水高度(h)可按6m取值,当消防车水泵从天然水源或消防水池的取水口(井)吸水时,应保证水泵吸水高度不大于6m(相对水源最低有效水位),对于取水井,尚应考虑吸水对井内液面高度的影响。
大气压力小于10m水柱的地区,消防车水泵吸水口的最大吸水高度(h)应经计算确定,可参考以下方式取值:最大吸水高度=大气压(m水柱)-4m。
需要注意的是,当消防车水泵从市政(室外)消火栓的连接口吸水时,消火栓的水带连接口和泄水装置都可能存在漏气风险,往往难以达到理想的吸水高度,应予重视。
4、消防车吸水管:
配置在消防车顶部的吸水管
方式三:通过消防水鹤注水。
有关消防水鹤的功能及设置要求,可参专题理解:消防水鹤
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热