- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
卫生间、浴室是否需要设置自动灭火和火灾报警系统?
石峥嵘:本文讨论有关卫生间、浴室等部位是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的问题。
一、卫生间是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统?
卫生间场所,存在抽烟、卷纸、杂物等不确定因素,属于适宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的部位(沐浴部分除外),可按以下规则区分:
1、一类高层公共建筑及其地下、半地下室的卫生间,应设置自动喷水灭火系统。
2、虽然《建规》8.4.1条文说明有关于卫生间可以不设置火灾自动报警系统的表述,但在需要设置火灾自动报警系统的建筑中,卫生间仍宜设置火灾自动报警系统。
3、建筑高度大于100m的住宅建筑,要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
4、以上所述部位中,卫生间的沐浴部份,或者卫生间和沐浴合用时(指不方便区分的情况),不宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
二、浴室是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统?
一类、二类高层公共建筑及其地下、半地下室,以及建筑高度大于100m的住宅建筑。其浴室的非沐浴部份(比如更衣室等),应设置自动喷水灭火系统。
在需要设置火灾自动报警系统的建筑中,浴室的非沐浴部份(比如更衣室等),应设置火灾自动报警系统。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热