- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火间距| 正向面、平行面、侧向面洞口的概念及应用!
石峥嵘:理解同一建筑中的正向面洞口、平行面洞口、侧向面洞口概念,可合理处置门窗洞口间距,解决诸多争议!
举一反三,触类旁通,防止教条式应用!
在同一建筑中,当相邻洞口分别位于两个不同的防火单元时,需确保一定的防火间距,相邻洞口的正向面、平行面、侧向面状态,可作为洞口间距的主要判据!
注:本文所述的防火单元,是通过防火间距、防火墙、防火隔墙(或外墙)、楼板及其他防火分隔措施进行分隔,具备一定防火性能的有限空间。具体参专题:防火单元| 概论!
第一章 正向面洞口
一、正向面洞口的概念:
在同一建筑中,当两个洞口平面的法线平行,且洞口朝向相对时,可认为两个洞口互为正向面(图示1)。注:包括洞口错位相对(图示1右)。
(图示1)
二、正向面洞口的火灾危险性:
互为正向面的两个洞口,当一面发生火灾时,洞口喷出的火焰和辐射热,直接威胁对面洞口,具备较大的火灾危险性,从火灾实例可知,敞开洞口的火焰可能对前方3m~5m甚至更远的区域造成危害(图示2),在爆燃的情况下,具备更大的火灾风险(图示3)。
(图示2:洞口正向喷出的火焰)
(图示3:爆燃产生巨大危险)
三、正向面洞口的防火处置措施:
位于不同防火单元(含防火分区等)的正向面洞口,应采取防火处置措施,主要措施有防火间距、防火门窗、防火隔板等。
1、防火间距:
对于正向面洞口,现行规范有较为严格的要求,有关U形、山形、回字形建筑的相对外墙间距要求,通常是针对正向面洞口。
《建规》3.4.7:同一座“U”形或“山”形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于本规范第3.4.1条的规定,但当厂房的占地面积小于本规范第3.3.1条规定的每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为6m。
《建规》表5.2.2注6:对于通过裙房、连廊或天桥连接的建筑物,需将该相邻建筑视为不同的建筑来确定防火间距。对于回字形、U型、L型建筑等,两个不同防火分区的相对外墙之间也要有一定的间距,一般不小于6m,以防止火灾蔓延到不同分区内。
由上可知,不同防火单元(含防火分区等)的正向面洞口,最近边缘距离L不应小于6m(图示4左、图示4中)。注:外墙为不燃性材料且耐火极限不小于1h,允许洞口最近边缘水平距离L不小于6m(图示4右)。
(图示4)
2、防火门、防火窗:
互为正向面的两侧洞口,可采用不低于乙级的防火门、防火窗,或单侧洞口采用甲级防火门、甲级防火窗。(图示5)
(图示5)
3、增设防火隔板:
在两侧洞口之间设置防火隔板,防火隔板应为不燃材料,耐火极限不低于防火单元隔墙的耐火极限要求,当隔墙为防火墙时,L≥2m,L1≥1m;当为其他不同的防火单元时,L≥1m,L1≥0.6m。(图示6)
注:有观点认为,防火隔板耐火极限可不低于建筑外墙耐火极限要求。
(图示6)
第二章 平行面洞口
一、平行面洞口的概念:
在同一建筑中,当两个洞口平面的法线平行,且洞口朝向一致时,可认为两个洞口互为平行面(图示7)。
(图示7)
二、平行面洞口的火灾危险性:
相对正向面洞口来说,平行面洞口的风险较低,互为平行面的两个洞口,当一面发生火灾时,洞口喷出的火焰和辐射热,通常不会直接威胁另一个洞口。从从火灾实例(图示2、图示3)可知,互为平行面的两个洞口,只要保持合适的间距,一面洞口喷出的火焰,通常不会直接威胁相邻洞口。
三、防火处置措施-防火墙两侧的平行面洞口:
位于防火墙两侧的平行面洞口,应采取防火处置措施,主要包括防火间距、防火门窗、防火隔板等。
《建规》6.1.3:建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m(图示8);采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
(图示8)
注1:当两侧洞口采用乙级防火门(窗)或一侧洞口采用甲级防火门(窗)时,两侧洞口之间的墙体宽度不限。
注2:当两侧洞口之间设置突出外墙不小于1.0m的不燃性防火隔板,且隔板的耐火极限不低于防火墙耐火极限时,两侧洞口之间的墙体宽度不限。(供参考)
四、防火处置措施-不同住户的平行面洞口:
住宅建筑中,不同住户之间的平行面洞口,应采取防火处置措施,主要包括防火间距、防火门窗、防火隔板等。
《建规》6.2.5:住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板(图示9)。实体墙和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。
(图示9)
注:当两侧洞口采用乙级防火窗或一侧洞口采用甲级防火窗时,墙体宽度不限。
五、其他防火单元的平行面洞口:
不同防火单元(包括疏散楼梯间、前室、以及防火隔墙分隔的区域等)之间的平行面洞口,均应采取防火处置措施,主要包括防火间距、防火门窗、防火隔板等。
现行规范仅明确了步行街商铺防火单元的平行面洞口间距要求,以及楼梯间、前室及合用前室外墙窗口与两侧门窗洞口的间距要求,其他防火单元可参照执行。(图示10)
1、《建规》5.3.6:步行街相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h的实体墙。
2、《建规》6.4.1:疏散楼梯间靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
3、其他防火单元的两侧洞口之间,可参照以上要求执行。
(图示10)
注1:当两侧洞口采用乙级防火门(窗)或一侧洞口采用甲级防火门(窗)时,两侧洞口之间的墙体宽度不限。
注2:当两侧洞口之间设置突出外墙不小于0.6m的不燃性防火隔板,且隔板的耐火极限不低于外墙耐火极限时,两侧洞口之间的墙体宽度不限。(供参考)
第三章 侧向面洞口
一、侧向面洞口的概念:
在同一建筑中,当两个洞口平面的法线交叉,且洞口喷出的火焰或辐射热可直接威胁另一个洞口,可认为两个洞口互为侧向面(图示11)。
(图示11)
二、侧向面洞口的火灾危险性:
通常,洞口喷出的火焰和辐射热,可以直接威胁侧向面洞口,具备一定的火灾危险性。(图示11)
三、侧向面洞口的防火处置措施:
很明显,侧向面是介于正向面和平行面的状况,现行规范明确了防火墙侧向面洞口的间距要求,其他防火单元可参照执行。
1、防火墙的侧向面洞口间距:
《建规》6.1.4:建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。(图示12)
由此可知,防火墙侧向面洞口间距是平行面洞口间距(2m)的2倍,小于正向面洞口间距(6m)。

(图示12)
注:当两侧洞口采用乙级防火门(窗)或一侧洞口采用甲级防火门(窗)时,两侧洞口之间的距离不限。
2、其他防火单元的侧向面洞口间距:
其他防火单元中,互为侧向面的两个洞口,其火灾危险性同样大于平行面洞口,但会小于正向面洞口,因此,即使规范未明确侧向面洞口间距要求,也应考虑加强性措施,通常情况下,可参照防火墙侧向面洞口的要求执行,按平行面洞口间距(1m)的2倍(2m)确定,或采取防火门窗等防火分隔措施。(图示13)
(图示13)
注:当两侧洞口采用乙级防火门(窗)或一侧洞口采用甲级防火门(窗)时,两侧洞口之间的距离不限。
第四章 争议处置
室外疏散楼梯要求“楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口”,当楼梯设置在洞口前方时(图示14),间距L是否仍可按2m控制?
解答:规范所述的楼梯周围2m内的门窗洞口,是指洞口与楼梯成平行面状态时的间距,图示14楼梯位于洞口前方,成正向面状态,防火间距L不能按2m控制。
由前述可知,火灾发生时,洞口喷出的火焰和辐射热,可能对前方3m~5m甚至更远的区域造成危害(图示2),在爆燃的情况下,具备更大的火灾风险(图示3)。因此,洞口前面不应设置疏散楼梯,确有所需时,防火间距L不应小于6m,或采取其他加强性防火措施,比如设置甲级防火门窗(图示15),或在疏散楼梯侧设置防火玻璃护墙等。
(示例14)
(图示15)
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热