- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火门、窗之争| 重要. 危险设备用房-直通室外的门!
石峥嵘:即使是甲、乙类厂房仓库,或甲、乙类火灾危险性的设备用房,当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,其直通室外的门、窗,均可采用满足功能要求的普通门窗,不需要(也不宜)使用防火门、防火窗。
注:本文所述的设备用房,包括消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、变压器室、变配电室、锅炉房、发电机房等各类重要设备用房和火灾危险性较大的设备用房。
争议:有观点认为,变电室、配电室、发电机房等具备一定火灾危险性的设备用房,直通室外的门、窗,需要采用防火门、防火窗。
本文观点:设置在其他建筑内的设备用房或独立建造的设备用房,即使是属于甲、乙类火灾危险性分类场所,当与相邻建筑及洞口满足防火间距要求时,其外墙仅需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,不需采用防火墙或防火隔墙,直通室外的门窗,可采用满足功能要求的普通门窗,不需要(也不宜)使用防火门、防火窗。
分解如下:
一、设备用房需要采用防火分隔措施的原因:
建筑内部划分防火单元,目的是将火灾影响限制在一定区域内,防止火灾在不同区域蔓延,或保护某些区域免受火灾危害,或防范某些区域的火灾侵害至其他区域。
建筑内的设备用房,通常需要作为独立的防火单元,主要包括以下几种情况:
1、防范设备火灾危害建筑内的其他部位。
建筑内火灾危险性较大的设备用房,比如发电机房、变压器室、变配电房、锅炉房等,需要作为独立的防火单元,以防范设备火灾危害建筑内的其他部位。
2、防范建筑内其他部位的火灾侵害设备用房。
建筑内的重要设备室,比如消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房,以及防排烟系统的送风机房、排烟机房和补风机房等,都是消防系统正常运行的基本保障,有必要作为相对独立的防火单元,防范外部火灾侵害。
3、保障建筑功能的正常运行,防范系统火灾危害。
建筑内的通风机房、空气调节机房和电梯机房等,关系建筑功能的正常运行,也可能成受累于本系统内部火灾,应作为独立的防火单元。
二、设备用房防火分隔的类别:
设备用房作为独立的防火单元,通过防火分隔措施与建筑内其他区域进行分隔,使之具备一定防火性能,是防范火灾蔓延和火灾危害的基本处置手段。设备用房的防火分隔措施,主要包括满足规范要求的防火间距、防火墙、防火隔墙(或外墙)、楼板,以及防火门、窗等,其中,防火间距是最可靠的防火分隔措施。
三、“防火隔墙、防火墙、防火门窗等防火分隔措施,对内不对外”的处置原则:
当设备用房等防火单元的外墙与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要再采用防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可以采用满足功能要求的普通门、窗。
设备用房等防火单元的防火墙、防火隔墙、防火门等防火分隔措施,主要针对建筑内墙(与建筑内部其他区域的隔墙)及内墙开口,这就是“对内不对外”原则!
四、总结:
依上可知,防火间距是可靠的防火分隔措施,当设备用房与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要再采用防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可以采用满足功能要求的普通门、窗。
实际上,火灾发生时,应及时排放火灾烟热,以利人员疏散,防火门窗等具备一定耐火性能且火灾时自动关闭,并不利于烟热释放,也不宜采用!
依此可知,不论设备用房的火灾危险性类别,也不管是附设在建筑内的设备用房,还是独立建造的设备用房,当满足与其他建筑及洞口的防火间距要求时,其外墙及直通室外的门、窗等,均不需要采用防火隔墙,不需要(也不宜)采用防火门、防火窗,可采用满足功能要求的普通门窗。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热