- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
0.5m?0.3m?| 商场防火卷帘-两侧标识线划定范围!
石峥嵘:防火卷帘下部不得有影响防火卷帘正常使用的物品,对于商业场所,防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。
争议:防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围,到底是0.3m还是0.5m?
观点1:商业场所的防火卷帘,门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。
本观点依据:《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)第二十条:防火卷帘、防火门应可正常关闭,且下方及两侧各0.5米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。
观点2:商业场所的防火卷帘,门两侧各0.3m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。
本文支持观点2,原因如下:
一、依据规范时效原则,应可按0.3m执行:
《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)的0.5m要求,缘自2006版的《人员密集场所消防安全管理》(XF654-2006),在2021版的《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)中,已将此要求调整为0.3m,依据规范时效原则,应可按0.3m执行。
1、《人员密集场所消防安全管理》(XF654-2006)8.3.7:防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。
2、《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)8.3.7 :防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。
二、从防火效果的角度,两侧范围取值0.3m或0.5m,并无实质区别。
考虑商场等场所的堆放物品较多,为确保防火卷帘的正常下放,有必要要求“卷帘门两侧一定范围内不得堆放物品”。但是,从防火效果的角度,只要防火卷帘下部没有影响防火卷帘正常使用的物品,即可保证防火卷帘的有效性,两侧范围取值0.3m或0.5m,并无实质区别。
三、过于严格的要求,并不利于有效管理:
很明显,0.5m较0.3m会浪费更多空间,在寸土寸金的商业区域,过于严格的要求,并不利于有效管理,甚至出现适得其反的效果。依据经济合理安全可靠原则,0.3m是合适的。
综上所述,本文支持观点2:商业场所的防火卷帘,卷帘门两侧各0.3m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热