- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵房、消防控制室-疏散门直通室外或安全出口!
石峥嵘:消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口!
设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。
根据消防水泵房和消防控制室的设置楼层,要求如下:
一、设置在首层的消防水泵房和消防控制室,应直通室外:
设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。(图示1)
(图示1)
二、设置在其他楼层的消防水泵房和消防控制室,应直通安全出口:
设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,疏散门可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间),为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,要求如下:(图示2)
1、疏散门应直通安全出口:
疏散门通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间),不能经过其他空间。
2、疏散走道应采取可靠防火分隔措施:
疏散走道应满足对应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求,疏散走道两侧的隔墙,应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。
3、尽量减少疏散门至安全出口的距离。
注:有观点认为,疏散门至安全出口的直线距离不应大于15m!
4、安全出口、疏散门应设置明显标志:
安全出口和疏散门均应设置明显标志,确保在疏散门处能清晰看到安全出口,在安全出口处也能清晰看到疏散门,确保人员从安全出口处能迅速辨识消防水泵房或消防控制室位置,也有利于消防水泵房和消防控制室人员迅速撤离。
4.1 消防水泵房和消防控制室出口处,应设置明显标志,确保在安全出口处能清晰可见;
4.2 安全出口也应设置明显标志,确保在消防水泵房和消防控制室出口处能清晰可见。
(图示2)
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热