- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
实例解析| 水泵启动引发湿式报警阀组误动!
石峥嵘:分解自动喷水灭火系统湿式报警阀组的防误动原理,分析引发问题的可能因素,提出解决措施!
一、问题由来:
问题1:某大楼自动喷水灭火系统,进行末端试水装置测试时,连锁消防水泵启动正常,但消防水泵启动后,存在其他湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。
问题2:某大楼自动喷水灭火系统,试运行消防水泵时,存在湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。
二、报警阀组的防误动原理:
消防水泵启动时,存在管网水流波动或冲击的情况,通常情况下,湿式报警阀组的补偿器和延迟器可有效防止管网水流波动造成的误动作,结构原理如下:
三、引发湿式报警阀组误动作的可能因素及解决措施:
1、管网积气太多,水流波动超出报警阀组延迟阈值范围:
配水管网积气较多,水泵启动后管网压力增加,管网气体受压缩,波动水流超过报警阀组延迟阈值范围,产生报警。
管网积气的原因,主要有自动排气阀安装位置不合理,或配水管网坡度不合理等,可采取调整管网坡度、调整或增加自动排气阀、配水管上增加手动排气阀等措施。
2、报警阀组延迟器故障:
报警阀组延迟器故障,主要是泄水孔堵塞,通常情况下,清理即可解决。
3、报警阀组补偿器故障:
报警阀组补偿器故障,通常是连通孔隙被污物堵塞,外置式补偿器可直接清理,内置式补偿器需要打开阀体清理。
4、报警阀的阀瓣组件故障:
报警阀的阀瓣组件故障,主要包括卡堵不能回位、机构老化等。
四、自动喷水灭火系统系列视频:
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热