- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
安全疏散| 直线距离·行走距离-计算原则,障碍物影响!
石峥嵘:安全疏散距离的计算,不同规范有别,但基本原则一致。
通常情况下,规范所述的疏散距离,均是指最近直线距离,即点与点之间的直线距离,不考虑设备、家具、车辆、办公桌椅等障碍物的影响,但需考虑墙体遮挡的影响,当出现墙体遮挡时,应按折线距离计算。
在营业厅等大空间场所中,在满足直线疏散距离的同时,也有行走距离的规定。
有关疏散直线距离和行走距离的概念,以及计算方法,分解如下:
一、疏散直线距离:
现行规范所述的房间内任一点至疏散门的直线距离、疏散门至最近安全出口的直线距离、厂房内任一点至最近安全出口的直线距离、以及汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离等,均为直线距离,通常不考虑设备、车辆、家具及办公桌椅等障碍物的影响,但需考虑墙体遮挡的影响,当出现墙体遮挡时,应按折线距离计算。
1、公共建筑的安全疏散距离,包括房间内任一点至房间疏散门的直线距离,以及房间疏散门至最近安全出口的直线距离,疏散距离需考虑墙体遮挡的影响,可不考虑家具、桌椅、货架等的影响。
示例:
图示1的公共建筑,A点至最近安全出口的疏散距离包括A点至最近疏散门的直线距离(a1+a2),以及疏散门至最近安全出口的直线距离(L1+L2);B点至最近安全安全出口的直线距离为(b1+b2)。
(图示1)
(图示2)
2、住宅建筑的安全疏散距离,包括户内任一点至疏散户门的直线距离,以及户门至最近安全出口的直线距离,疏散距离需考虑墙体遮挡的影响,可不考虑家具等的影响。
示例:图示3的住宅建筑,户内最远点至安全出口的疏散距离,包括最远点至疏散门的疏散距离(a+b),以及疏散门至安全出口的疏散距离c。 注:敞开式阳台可不计入安全疏散距离。
(图示3)
3、厂房的安全疏散距离,是指厂房内任一点至最近安全出口的直线距离,疏散距离需考虑墙体遮挡的影响,可不考虑设备、桌椅、货架等的影响。

(图示4)
(图示5)
4、汽车库的安全疏散距离,是指车库内任一点至最近安全出口的直线距离,疏散距离需考虑墙体遮挡的影响,可不考虑车辆等的影响。
示例:图示6的汽车库,A点和B点至安全出口的疏散距离,分别为a、b1+b2:
(图示6)
二、疏散行走距离:
不同于疏散直线距离,疏散行走距离需要考虑货架、展架,以及相对固定的设备、家具、办公桌椅等障碍物影响。
示例:以图示1为例,当设置货架或展架时(图示7),行走距离需考虑货架、展架等的影响,图示7中,A点至疏散出口(疏散门)的直线距离(a1+a2)不应大于30m(37.5m),行走距离(a1+a3+a4)不应大于45m;B点至疏散出口(疏散门)的直线距离(b1+b2)不应大于30m(37.5m),行走距离(b1+b3+b4)不应大于45m。45m为定值,即使设置自动喷水灭火系统也不应增加。
注:本示例中的建筑功能,按《建规》表5.5.17中的“其他建筑”确定。
(图示7)
三、室内楼梯的疏散距离计算:
对于敞开楼梯、夹层楼梯、商业服务网点的室内楼梯、跃层式住宅的户内楼梯、跃廊式住宅的户外楼梯等情况,梯段部分的疏散距离按梯段水平投影长度的1.50倍计算。(图示8)
(图示8)
补充说明:
1、本文所述的房间疏散门,均为房间直通疏散走道的疏散门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门。
2、当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可按《建规》表5.5.17增加 25%,本文所述的30m(37.5m)、10m(12.5m)、20m(25m)、22m(27.5m)等,括号中的数值为疏散距离增加25%后的值,其他类同。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:概论|消防安全疏散距离!
- 下一篇:疏散走道| 相邻两个安全出口的距离!
全部评论
最新 / 最热