- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
厂房仓库| 消防安全疏散距离!
石峥嵘:仓储场所(仓库)人员较少,现行规范未就仓储场所(仓库)的疏散距离作出规定,本文主要讲述生产建筑(厂房)的安全疏散距离。
参考专题:
一、厂房疏散距离和民用建筑疏散距离的区别:
1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定,具体要求,参专题:
2、厂房的安全疏散,同样可分为危险区域(车间)和次危险区域(疏散走道),危险区域疏散距离为车间内任意一点至车间疏散门的距离,次危险区域疏散距离为车间疏散门至安全出口的距离。
不同于民用建筑,厂房的安全疏散仅控制疏散总距离,即厂房内任一点至最近安全出口的直线距离,对于存在疏散走道的厂房,疏散距离是次危险区域(疏散走道)和危险区域(车间或房间)的总距离。
二、厂房安全疏散距离的计算:
依《建规》3.7.4要求,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定:
由本规定可知,影响厂房建筑疏散距离的因素,主要包括火灾危险性类别、建筑分类等。火灾危险性越大,疏散距离越小;高层建筑严于单多层建筑,地下建筑严于地上建筑;耐火等级越高,疏散距离越长,对于一、二耐火等级的丁、戊类单、多层厂房,疏散距离不限。
三、厂房的疏散距离计算,无需分别控制危险区域(车间)和次危险区域(疏散走道)疏散距离。
不同于民用建筑(公共建筑和住宅),厂房通常以大空间的车间为主,厂房的疏散距离计算,无需分别控制疏散走道和车间的疏散距离,当车间通过疏散走道疏散时,疏散距离为两者叠加。
示例1:图示1的厂房建筑,A点至最近安全出口的距离为a1+a2,B点至最近安全出口的距离为b1+b2。比如,一、二耐火等级的丙类高层厂房,(a1+a2)和(b1+b2)均不应大于40m。
(图示1)
示例2:图示2的厂房建筑,A点至最近安全出口的距离为a,B点至最近安全出口的距离为b1+b2。比如,一、二耐火等级的丙类高层厂房,a和(b1+b2)均不应大于40m。
(图示2)
四、即使设置自动喷水灭火系统,厂房的疏散距离也不增加。
厂房的疏散距离依《建规》3.7.4确定,即使设置自动喷水灭火系统也不增加。
五、仓储场所(仓库)人员较少,现行规范未就仓储场所(仓库)的疏散距离作出规定,虽然这类场所的疏散距离未做限制,但实际应用中,对于仓库的附属办公室等,仍应适当考虑疏散距离要求。
备注:
注1:本文所述的房间疏散门,均为车间(或房间)直通疏散走道的疏散门,不包括套间内的隔间门或车间内的房间门。
注2:表格中的“-”,表示不允许。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:汽车库、修车库| 消防安全疏散距离!
- 下一篇:住宅建筑| 消防安全疏散距离!
全部评论
最新 / 最热