- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
规范争议-疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题!
石峥嵘:2015版《建筑设计防火规范》图示中,调整了疏散门开启和楼梯平台有效宽度的相互关系,由于不太恰当的文字标识,导致规范争议!
本文同时探讨疏散门完全开启时的开门角度问题!
第一章 争议缘由
一、根据《建筑设计防火规范》第6.4.11要求:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。(以下简称“本条文”)
二、争议缘由:
1、本条文的2014版图示中,要求开门过程不应减少楼梯平台的有效宽度,如图所示:
2、本条文的2015、2018版图示中,进行了比较大的变更,只要求疏散门全开以后不减少楼梯平台的有效宽度。
3、由于在2015、2018图示版本中,特意标注了住宅建筑的相关要求,因此有人认为,此图示仅适应于住宅建筑,不适应公共建筑,公共建筑仍应保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度。
第二章 争议处置及合理建议
一、争议处置:
规范所附的条文说明以及图示,均仅能作为参考,正式依据应以规范正文为准。因此,依据条文内容,可以确定:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,只需要保证完全开启时,不减少楼梯平台的有效宽度即可。
依此,以下图示,不仅适应于住宅建筑,也适应于公共建筑。
二、合理建议:
很明显,当开门过程影响楼梯平台的有效宽度时,将直接影响上层人员的疏散,甚至造成严重堵塞或踩踏事故。
因此,对于人员密集场所,为了确保安全疏散,应尽量保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度,即参考2014版《建筑设计防火规范》图示执行:
注:对于人员密集场所,宜参照此图示执行,关于人员密集场所的定义,可参见专题:区别及概念:人员密集场所•公众聚集场所•公共娱乐场所•歌舞娱乐放映游艺场所。
第三章 有关疏散门完全开启时的角度争议
有关疏散门完全开启时的开门角度问题,始终存在较大建议!
确定疏散门完全开启时的开门角度,主要关系两个指标:1、开启后不应影响疏散门的有效宽度;2、反复开启不应影响疏散门的可靠性。
目前的防火门及常规疏散门,通常都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但防火门可靠性实验中的开启角度仅为70°,而且有些疏散门在开启角度过大时会影响产品质量。
注:《防火门》(GB12955-2008):门扇开启、关闭为运行一次,运行周期为8 s~14 s,门扇开启角度为70°,记录运行次数(6.11.3.2)。在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象(5.10)。
因此,将疏散门完全开启时的开门角度确定在90°,是合理的,这个角度不会影响疏散门的有效宽度,而且符合规范图示要求。
附:疏散门常识:
1、有关疏散门的常识,可参见专题:疏散门·安全出口-基本概念及区别。
2、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
3、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。
4、防烟楼梯间及前室的疏散门,应采用乙级防火门。
5、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热