- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
上人屋面、平台-安全区域·设计地面的定性及要求!
石峥嵘:依据火灾危险程度,建筑内外各区域的火灾风险等级分为四级:危险区域、次危险区域、室内安全区域、室外安全区域。
依据疏散救援条件,上人屋面和平台可能作为室内安全区域、室外安全区域或室外设计地面,也可作为临时避难场所。
本文阐述上人屋面、平台作为各类安全区域的基本要求,以及作为临时避难场所的基本条件!
参考专题:
建筑的较高部分通过较低部分的上人屋面或平台疏散时,依据疏散救援条件,上人屋面和平台可能作为室内安全区域、室外安全区域或室外设计地面,也可作为临时避难场所,分述如下:
一、作为室内安全区域:
作为室内安全区域的上人屋面或平台,可作为楼层的安全疏散出口,其功能与通向疏散楼梯间的安全出口类似。
作为室内安全区域的上人屋面或平台,功能上类似于避难走道,属于平面疏散通道的扩展,需满足一定条件:
1、具有到达室外地面的设施,常见的方式是通过同一建筑内其他防火分区的疏散楼梯直达地面。(图示1、图示2)
(图示2)
注:对于设置在建筑外墙上的室外疏散楼梯,虽然处于室外区域,但受制于建筑结构及外墙的耐火极限影响,安全等级上仍属于室内安全区域。
2、符合安全疏散要求,包括但不限于以下条件:
2.1 满足相应耐火等级建筑上人屋面的耐火极限要求,且不应小于1.5h。
2.2 仅作为人员疏散和交通使用,不得用作其他影响疏散和安全性能的功能,不得放置可燃物和影响人员疏散的设施。
2.3 设置消防应急照明和疏散指示标志系统,指示清晰明确的疏散路径。
《建规》2.1.14有关于室外安全区域的定义:“室外安全区域”包括符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台。综合本定义及《建规》6.6.4有关天桥、连廊等的规定,满足一定条件的上人屋面和平台,可作为室外安全区域:
1、具有直接到达室外地面的设施,常见的方式有:
1.1 上人屋面或平台与地面直接连通,或通过天桥直达地面(图示3):
(图示3)
1.2 上人屋面或平台通过满足规范要求的天桥、连廊直达其他建筑(图示4):
(图示4)
1.3 上人屋面或平台通过满足疏散要求的阶梯等直达地面,阶梯不受建筑外墙的燃烧性能和耐火极限以及建筑门窗洞口影响。(图示5)
(图示5)
2、符合安全疏散要求,包括但不限于以下条件:
2.1 满足相应耐火等级建筑上人屋面的耐火极限要求,且不应小于1.5h。
2.2 仅作为人员疏散和交通使用,不得用作其他影响疏散和安全性能的功能,不得放置可燃物和影响人员疏散的设施。
2.3 设置消防应急照明和疏散指示标志系统,指示清晰明确的疏散路径。等等。
满足消防救援要求的上人屋面和平台,可作为确定建筑高度的室外设计地面,除满足前述室外安全区域的条件外,对于多层建筑,屋面或平台应满足消防救援要求,对于高层建筑,尚应满足消防车道及消防车登高操作场地的相关要求,主要如下:
1、满足消防车道、消防救援场地的设置要求。
2、屋面及抵达屋面设施(天桥等)的承载力满足要求。
3、屋面及抵达屋面设施(天桥等)的耐火极限满足要求,耐火极限不应小于2.0h,且不应小于各消防系统的火灾延续时间。
4、应设置各系统的水泵接合器,并满足建筑物室外消火栓保护要求,等等。(图示6)

(图示6)
四、作为临时避难场所:
很明显,敞开的上人屋面和平台,相对避难层(间)具备更好的避难条件,可作为临时避难场所,上人屋面和平台不需设置防烟系统、自动灭火系统、报警系统等消防设施,其他条件与避难层(间)类似,比如避难区面积的计算、消防应急照明和疏散指示标志系统的设置,等等,均可参照避难层(间)的要求执行。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:消防审核验收培训-建筑防火(2020)!
- 下一篇:消防产品| 检验报告-有效期!
全部评论
最新 / 最热